Hallo Jagdhund66,
Kontakt 60 sollte nach der Anwendung ausgewaschen werden, weil es bei längerer Einwirkung korrosionsfördernd ist.
Lese mal hier:
Kontaktspray, richtige Anwendung
Beachte dort auch das letzte Posting, wo ich ein PDF der Firma Klüber verlinke. Darin geht es um richtiges Schmieren von Kontakten.
Sicherungshalter sind eine ewige Problemquelle.
Ja, man sollte sie metallisch blank machen, dann die Kontaktflügel etwas nach innen biegen, so dass sie einen stärkeren Anpressdruck auf die Glassischerung ausüben und vor dem Einsetzen der Sicherung alles mit geeignetem Pflegefett einschmieren.
Alternativ (etwas aufwändiger) könnte man auch mal über andere Sicherungen nachdenken. Z. B. Polyfuses (auch Multifuses genannt). Oder eine vollelektronische Absicherung, wo ein MOSFET den Stromfluss unterbricht, wenn ein zu hoher Stromfluss detektiert wurde.
Ich erinnere mich da an eine steinalte Schaltung der Zeitschrift Elektor, die das ganz prima tat.
Bestand aus einem MOSFET (bzw. Hex-Sensefet oder so), zwei Transistoren, paar Widerständen und einem Kondensator. Auslösestrom- und Charakteristik waren über die Bauteile steuerbar.
Der Gag an der Schaltung war der, dass der MOSFET zugleich als Strommess-Shunt fungierte.
Die restliche Schaltung würde man heute wohl eher mit einem OPV abbilden, vielleicht auch mit dediziertem Shunt, für bessere Temperaturstabilität der Schaltung, aber die Elektor-Schaltung war echt nciht übel.